基地住户暖气不热,多次找物业公司也没结果!

朱古力 2,723 阅读

基地住户暖气不热,多次找物业公司也没结果!现在天气越来越冷了,家里只有十三度。晚上睡觉还要用电热毯!家里是把头住户,冷的没办法!现请高人指点一下!在此拜谢了!

全部回复

21
  1. 致命烧壳子 1 楼

    基地住户暖气不热,多次找物业公司也没结果!现在天气越来越冷了,家里只有十三度。晚上睡觉还要用电热毯! ...

    朱古力 发表于 2009-12-29 09:50

    楼主 您住几楼?有没有铺木地板?如果铺了木地板以前的地砖有没有去掉,木板多厚的?地暖有没有放水?

  2. petromj 2 楼

    估计你家是地暖,最大的可能是地暖入户过滤筛和分水器被泥沙堵住了,物业有义务给你反洗一下,如果物业请不动,那就找个大扳手自己动手,实在不行的话找本人指点或义务劳动也未尝不可,毕竟天太冷了不好过!

  3. 朱古力 3 楼

    没铺木地板,物业也放水了!家里也时不时的在放水,可是一个多月了,也没什么效果!谢谢楼上两位!

  4. 伊人 4 楼

    [i=s] 本帖最后由 伊人 于 2009-12-29 13:14 编辑 *

    你是我见过的为数不多的说基地暖气不热的人!!

  5. 致命烧壳子 5 楼

    [i=s] 本帖最后由 致命烧壳子 于 2009-12-29 13:15 编辑 *

    呵呵,那您家就是地暖管道堵塞了。我也遇到过,我详细的给你讲一下
    准备一个大号的活动扳手 盆 桶
    1:关闭门口的进水排水阀门
    2:拧开滤网螺栓,清洗滤网(好多沙子和土),滤网先不要安装
    3:重要步骤,家里面有地暖分水阀,关掉3组 开一组 注意,有四根管子,只开对应的那组,其他的管,为了让水流更大,彻底冲刷管道。
    4:把盆接好,开门口的排水总阀(总进水管是关闭的),暖气水会从排水总阀里倒灌进你的地暖管线,绕一圈从滤网口流出,现在你家里的四组管线只开一组,能很好的冲掉里面的泥沙,水很大,一盆一盆的接,接个十盆左右就可以了,(水要接清,的水是红色的)然后再冲下一组,还是关三组开一组,这样下来折腾一个小时基本就可以了,19度是能保证的。
    回家试试看,祝您开心!

  6. anjayzhao 6 楼

    你是我见过的为数不多的说基地暖气不热的人!!

    伊人 发表于 2009-12-29 12:52

  7. 朱古力 7 楼

    我就差把暖气拆了重装了,我亲戚家的暖气都说很热,不知道是不是新住户的原因。

  8. anjayzhao 8 楼

    回复 8# 朱古力
    从玉门几十年到酒泉5年,我们的暖气都是很热的,白天到晚上,室内温度都在20度以上,前后窗户还得开一点,从没有听到有人说暖气不热的事。估计你的情况比较特殊,各个换热站的回水温度都在70度如过回水温度波动较大,自控系统会进行自动调解,并自动报警通知两个锅爐房的主控室,锅爐房可保证回水温度在70度的。你还是找物业,因为涉及到奖金和工资的事,物业没有必要和钱过不去吧。

  9. buzaiaishi 9 楼

    对呀,我们朋友家里开的中档暖气,都25--27度呢!!!

  10. 朱古力 10 楼

    好羡慕你们啊

  11. ddj66 11 楼

    是啊,应该很热,前几天去同事家,人家就穿件汗衫和大叉。

  12. 接地模块 12 楼

    呵呵,那您家就是地暖管道堵塞了。我也遇到过,我详细的给你讲一下
    准备一个大号的活动扳手 盆 桶
    1: ...

    致命烧壳子 发表于 2009-12-29 13:11

    好人呐!好人!

  13. 沉默 13 楼

    不停的放水!!!

  14. anjayzhao 14 楼

    我家的温度也很高,厨房卫生间的暖气我就没有开,并切所有室内前后窗户都开着一点,否则室内太闷热。

  15. 红梅花儿 15 楼

    太热了!门外的阀门关的就剩2扣了还很热!

  16. XYJ 16 楼

    楼上的说的用工具弄 累死哎

  17. 小小的我 17 楼

    非常非常热!

  18. 青龙刀 18 楼

    不停的放水!!!

    沉默 发表于 2009-12-31 13:14

    这不对,估计是堵了,光放水是不行地

  19. ymcxg 19 楼

    洪硕园·部分地暖确实不热。

  20. 朱古力 20 楼

    那应该怎么办啊?我是天润圆的